Ein Pumpengestell wird mit einem 4-Zoll-ANSI-Flansch geliefert, während die Schlauchleitung, die es versorgt, in einer 2,5-Zoll-Machino-Kupplung endet. Jemand muss diese Lücke schließen, und das Teil, das dies tut, ist normalerweise ein Flanschadapter mit Gewinde. Die kurze Antwort vorweg: Diese Armaturen funktionieren zuverlässig, wenn beide Enden anhand einer schriftlichen Norm überprüft werden, und sie lecken innerhalb einer Saison, wenn ein Ende nach Augenmaß ausgewählt wird. Gewindeform, Lochkreis, Flanschfläche und Druckklasse müssen aufeinander abgestimmt sein, bevor Preis oder Lieferzeit eine Diskussion wert sind.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was ein Gewindeflanschadapter bewirkt, wie er an reale Geräte angepasst wird und welche Details bei Anforderungen und vor Ort häufig übersehen werden.

Was ein Gewindeflanschadapter eigentlich leistet

Ein Gewindeflanschadapter ist ein bearbeitetes oder gegossenes Teil mit einer Gewindebuchse an einem Ende und einer verschraubten Flanschfläche am anderen Ende. Bei Brandschutzarbeiten nimmt die Gewindeseite normalerweise ein Schlauchkupplungsgewinde wie NH, Machino oder BSPP auf, während die Flanschseite an einen Pumpeneinlass, ein Hydrantensteigrohr, ein Absperrventil, einen Verteilerkopf oder einen Tankstutzen geschraubt wird. Bei industriellen Rohrleitungen handelt es sich in der Regel um Rohrverbindungen an beiden Enden, sodass eine Gewindeleitung zu Wartungszwecken in einen Flanschabschnitt zerlegt werden kann, ohne dass vor Ort neue Gewinde geschnitten werden müssen.

Es handelt sich um eine Übergangsarmatur, nicht um ein Reduzierstück. Die Bohrung liegt in der Regel nahe am Nennmaß, bei einigen Katalogartikeln ist die Bohrung jedoch reduziert. Wenn die Pumpensaugleistung oder der Reibungsverlust eine Rolle spielen, fragen Sie nach der gemessenen Bohrung auf der Zeichnung, anstatt davon auszugehen, dass sie mit dem Gewindedurchmesser übereinstimmt.

Mach den Thread richtig, bevor du alles andere machst

Thread-Standards verursachen die meisten Probleme. Zwei Adapter können auf einer Werkbank identisch aussehen und sich trotzdem nicht abdichten, weil ein Gewinde parallel und das andere konisch ist oder weil sich die Steigung um drei Umdrehungen pro Zoll unterscheidet. Ein 2,5-Zoll-NH-Schlauchgewinde und ein 2,5-Zoll-BSPP-Gewinde haben einen gemeinsamen Nenndurchmesser und sonst kaum etwas Wichtiges.

  • Identifizieren Sie das Gewinde anhand der Standard- und Nenngröße, niemals nur durch Messen des Außendurchmessers mit einem Messschieber.
  • Überprüfen Sie dies mit einer Gewindelehre oder einer bekannten Gegenkupplung aus dem Lager, bevor Sie eine Lieferung annehmen.
  • Behandeln Sie parallele Gewinde und konische Gewinde unterschiedlich. Konische Verbindungen basieren auf kontrolliertem Einrasten und Dichtmittel. Parallele Verbindungen dichten über eine Dichtung, einen O-Ring oder einen Flächenkontakt ab.
  • Gewindetiefe und nutzbare Länge prüfen. Ein kurzer Gewindeeingriff an einem Gusskörper kann zum Durchbruch führen, bevor die Verbindung fest ist.

Die gleiche Disziplin gilt, wenn sich am eingehenden Ende ein Kopplungsstandard und kein Thread befindet. Bei einem Storz-zu-Flansch-Artikel handelt es sich um einen Kupplung-zu-Flansch-Adapter, nicht um eine Gewindeverbindung, und die Verriegelungsnasen und die Kupplungsgröße müssen separat bestätigt werden.

Flanged Adapter Couplings for Mixed Coupling Standards Flanschadapterkupplungen für gemischte Kupplungsstandards Verbinden Sie Storz-, German-, Forst-, Vielzahn- oder Flanschschnittstellen mit anpassbaren Adapterkupplungen; Überprüfen Sie vor der Bestellung die Kupplungsgröße und die Flanschabmessungen. Produkt anzeigen →

Flanschseite: Lochkreis, Belag und Druckklasse

Bei der Flanschanpassung handelt es sich um eine Maßübung, nicht um eine Schätzung des Durchmessers. Zwei Flansche gleicher Nenngröße können unterschiedliche Lochkreise, unterschiedliche Schraubenzahlen und unterschiedliche Deckprofile haben. Ein Flansch mit erhöhter Stirnseite, der mit einer weichen Dichtung an ein Gussstück mit flacher Stirnseite geschraubt ist, kann bei niedrigem Druck halten und unter Last austreten, weil die Dichtung nicht so eingeklemmt ist, wie es die Konstruktion vorsah.

Nur Richtpaarungen. Überprüfen Sie vor der Bestellung das Bohrbild, die Ausrichtung und die Druckklasse anhand des tatsächlichen Gegenflansches.
Eingehendes Ende Typischer Gegenflansch Gängige Nenngrößen Was zu bestätigen ist
NH- oder NST-Schlauchgewinde ANSI 150 erhöhte Fläche oder flache Fläche 1,5 Zoll, 2,5 Zoll Gewindesteigung, Dichtfläche, Schraubenanzahl
Faden im Machino-Stil JIS 5K oder 10K 40 mm, 50 mm, 65 mm Japanisches Bohrmuster und Bolzenlochgröße
BSPP-Parallelgewinde DIN PN10 oder PN16, BS 4504 DN25 bis DN100 Paralleles Gewinde, Flachdichtung, Steigung
Konisches NPT-Gewinde ANSI 150 1 Zoll bis 4 Zoll Eingriffstiefe und zugelassenes Dichtmittel
Storz-Kupplung DIN PN16 oder ANSI 150 2 Zoll bis 6 Zoll Kupplungsgröße, Laschenprofil, kein Gewinde vorhanden

Die Druckklasse sollte durch die schwächste Komponente in der Baugruppe festgelegt werden, nicht allein durch den Adapter. Bei einer 16-bar-Verbindung zwischen einem 10-bar-Ventil und einem 16-bar-Sammelrohr bleibt die Leitung immer noch auf 10 bar begrenzt, und das Prüfprotokoll sollte dies widerspiegeln. Wenn eine vollständige standardübergreifende Konvertierung erforderlich ist, ist die Sortiment an Adapterkupplungen zeigt, wie die beiden Enden normalerweise gepaart sind.

Material, Beschichtung und die galvanische Frage

Das Gehäusematerial bestimmt sowohl die Lebensdauer als auch die Art und Weise, wie das Teil ausfällt. Gusseisen und Sphäroguss eignen sich bei ordnungsgemäßem Schutz für allgemeine Feuer-, Haupt- und Brauchwasseranwendungen. Messing und Bronze sind an den Sitzflächen korrosionsbeständig und werden häufig in Meeres- und Küstenanlagen eingesetzt. Aluminium hält das Gewicht bei großen Größen niedrig, muss aber bei Nässe an der Stelle, an der es auf Messing oder Bronze trifft, vorsichtig behandelt werden, da das weniger edle Metall sich selbst opfert.

Feuerverzinkung ist der übliche Schutz für Eisenkörper, und das Beschichtungsgewicht sollte eher spezifiziert als angenommen werden. Eine dünne Zinkschicht, die bei Lieferung akzeptabel aussieht, zeigt nach einigen Nass- und Trockenzyklen Rost an den Gewindewurzeln. Rostfreie Karosserien kosten im Vorfeld mehr und machen die Beschichtungsfrage in Chemiefabriken, Düngemittelterminals und Waschbereichen völlig überflüssig.

Flanged Coupling for Fixed Fire Pipelines Flanschkupplung für ortsfeste Feuerlöschleitungen Starre verschraubte Flanschkupplung für feste Feuerlöschleitungen und Pumpenanschlüsse; Überprüfen Sie die Anforderungen an Bohrung, Gehäusematerial und Beschichtung, bevor Sie den Druckbetrieb festlegen. Produkt anzeigen →

Die Größe richtet sich nach dem Durchfluss, nicht nur nach der Passform

Ein Adapter, der perfekt verschraubt ist, kann dennoch die Leistung beeinträchtigen, wenn seine Bohrung eingeschränkt ist. An Saugleitungen von Pumpen erhöht ein Anschlussstück mit reduziertem Durchmesser den Reibungsverlust genau dort, wo die Pumpe ihn am wenigsten tolerieren kann, und das Symptom macht sich später als Kavitation oder ein Unterschreiten des Förderdrucks bemerkbar. Bei Entlastungs- und Hydrantenleitungen ist der Spielraum größer, aber ein plötzlicher Schritt in der Bohrung erzeugt immer noch Turbulenzen und Lärm.

Eine praktische Regel: Halten Sie die Durchgangsbohrung auf oder über der kleineren der beiden angeschlossenen Nennweiten und überprüfen Sie den gemessenen Wert auf der Zeichnung. Wenn eine Reduzierung unvermeidbar ist, platzieren Sie sie entfernt vom Pumpeneinlass und tragen Sie sie in die Bauzustandszeichnung ein.

Installationspraxis, die Undichtigkeiten verhindert

  1. Reinigen Sie beide Gewinde und die Flanschflächen. Splitt oder altes Klebeband an der Sitzfläche reicht aus, um einen Weg zu schaffen.
  2. Montieren Sie die richtige Dichtung für das Medium und die Verkleidung. Stellen Sie sicher, dass es auf dem Lochkreis zentriert ist, bevor Sie die Schrauben einsetzen.
  3. Bringen Sie die Flansche parallel. Ein sichtbarer Spalt auf einer Seite bedeutet, dass die Verbindung durch die Schrauben zugezogen wird, wodurch das Gussteil vorgespannt wird.
  4. In zwei oder drei Durchgängen sternförmig oder über Kreuz anziehen, wobei das endgültige Drehmoment erst im letzten Durchgang erreicht wird.
  5. Bei bearbeiteten oder beschichteten Gehäusen einen Bandschlüssel verwenden. Eine Rohrzange auf einer bearbeiteten Oberfläche schafft einen Ausgangspunkt für Korrosion.
  6. Unterstützen Sie die Montagelinie. Vibrationen und thermische Bewegungen dürfen nicht auf das Adaptergewinde übertragen werden.
  7. Testen Sie die Verbindung als Teil des Systems und nicht als separates Element unter Druck und protokollieren Sie das Ergebnis.

Häufige Fehlermuster, die es wert sind, untersucht zu werden

  • Gemischte Standards, die fast passen, wie z. B. ein Schlauchgewinde, das einem ähnlichen metrischen Gewinde gegenübergestellt wird, was zu einer Verkreuzung des Gewindes und einem langsamen Ablaufen führt.
  • Ein falscher Lochkreis wird als nah genug angenommen, was beim Hochziehen des Gelenks zu einer ovalen Form der Schraubenlöcher führt.
  • Auf ein paralleles Gewinde aufgetragenes Dichtmittel, das eine Dichtungsfläche abdichten und eine beschädigte Fläche bis zum ersten Durchflusstest verbergen soll.
  • Übermäßiges Anziehen eines Aluminium- oder dünnwandigen Gehäuses, um ein Leck zu stoppen, das tatsächlich von einem falsch ausgerichteten Flansch herrührt.
  • Keine Ersatzdichtungen oder -kappen vor Ort, sodass eine einzige beschädigte Dichtung eine Leitung tagelang außer Betrieb setzt.

Was ist auf der Bestellung anzugeben?

Gewindeflanschadapter sind einfache Teile, die ein hohes Schnittstellenrisiko bergen. Daher sollte bei der Bestellung jede Schnittstelle schriftlich festgelegt werden. Eine klare Spezifikation verkürzt die Inspektion und vermeidet Streit bei der Übergabe.

  • Gewindestandard, Nenngröße und ob das Gewinde parallel oder kegelig ist.
  • Flanschnorm, Druckklasse, Schraubenanzahl, Lochkreis, Belagtyp und Flanschaußendurchmesser.
  • Gehäusematerial, Gewindeeinsatzmaterial, falls abweichend, und Beschichtungsspezifikation mit einer Mindestdicke.
  • Gemessene Durchgangsbohrung und Gesamtlänge sowie eine Maßzeichnung zur Genehmigung.
  • Hydrostatischer Prüfdruck und -dauer, mit Aufzeichnung pro Charge.
  • Kennzeichnungsanforderungen für Größe, Standard und Chargenrückverfolgbarkeit.

Bei Projekten, bei denen an einem Standort mehrere nationale Standards kombiniert werden, ist es auch hilfreich, eine Kompatibilitätsliste für jede Größe anzufordern, anstatt Artikel für Artikel zu bestellen. Dieses einzige Dokument verhindert den teuersten Fehler in dieser Kategorie: Bei der Inbetriebnahme wird festgestellt, dass eine Kupplung und ein Flansch einzeln korrekt waren, aber nie aufeinander abgestimmt waren.

Senden Sie uns die Zeichnung des Gegenflansches und die Kupplungsdetails Kontaktseite wenn die Schnittstellen unklar sind. Eine zehnminütige Prüfung anhand einer Zeichnung ist günstiger als eine Rücksendung und weitaus günstiger als ein bei der Abnahmeprüfung festgestelltes Leck.

Flanged Storz Adapter Couplings for Fire Hose Connections Flansch-Storz-Adapterkupplungen für Feuerwehrschlauchanschlüsse Storz-Flanschadapterkupplungen wandeln Feuerwehrschlauch- und Armaturenstandards um; Verwenden Sie Größen- und Flanschabmessungsdaten, um vor der Bestellung die passenden Schnittstellen zu bestätigen. Produkt anzeigen →
Benötigen Sie Geräte für Ihr Unternehmen?
Unser Team bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.